Oblok pri izklopu stikla

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Razno
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
ivan
Mojster


Pridružen/-a: Pon Mar 2004 18:49
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 6:52 pm    Naslov sporočila: Oblok pri izklopu stikla Odgovori s citatom

Pred kratkim sem bil sodelujoči pri preizkusa stikal termičnega stikala,
katerega smo preklapljali preko bremena pri 110 V enosmernih in tokom 2 A.
Pojavil se je oblok zelenkaste barve, verjetno izgorevanje kontaktov,
saj se občasno vidi kako zažari rdeče, dokler ne pride do uničenja le teh,
ali do spojitve obeh delov

http://www.youtube.com/watch?v=7VuGH4Vdtts&feature=youtu.be

lp ivan
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Jure
Urednik


Pridružen/-a: Pon Jan 2004 12:51
Prispevkov: 2132
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 7:24 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Filmček je zelo zanimiv. Takole seveda ne sme žareti v normalnem delovanju v napravah - kako ste ga ugasnili?

Lp
Jure
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
ivan
Mojster


Pridružen/-a: Pon Mar 2004 18:49
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 8:35 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

To stikalo ni namenjeno delovanju z enosmernim tokom, ampak je deklarirano za izmenični tok 16 A. Oblok lahko prekineš s povečanjem kontaktne razdalje. V našem primeru je šlo le za poiskus, ki pa je bil zelo zanimiv.

LP ivan
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
smatjaz
Mojster


Pridružen/-a: Čet Apr 2004 20:49
Prispevkov: 25
Kraj: Dolenjska

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Če preklapljaš enosmerno napetost, bo problem rešila ena navadna dioda 1N4007 priključena na stikalo v zaporni smeri.

LP M.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Razno Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group