Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
Model Mojster
Pridružen/-a: Sob Nov 2008 9:20 Prispevkov: 22
|
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: Napajanje |
|
|
Zdravo
Ima transformator z izhodom 2X 25V (rdeča-bela-rdeča) z močjo 400VA.
In ko merim samo transformator v prostem teku je med med obema rdečima 54.5V med rdečo in sredinskim odcepom pa 27V.
Potem ko pa na obe rdeči priklopim gretz-ev spoj dobim na + in - iz spoja samo 48V med + in sredisnkim odcepom pa samo 24V.
Mi lahko kdo razloži zakaj je tako? Gretz spoj pa je KBPC2506W.
A ni ponavadi tako da se izmenična napetost (25V) pomnoži z 1.414 in dobimo napetost po usmerjanju? Ali se motim?
Lep pozdrav |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Gustav Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Jun 2005 17:19 Prispevkov: 768
|
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
Napetost se nic ne mnozi z nicemer.
Vrsna napetost znasa 1.414 * Vizmenicna in ce stoji za usmernikom kondenzator, bo napetost na njem prakticno dosegla vrsno (minus padec na usmerniku, seveda). |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Model Mojster
Pridružen/-a: Sob Nov 2008 9:20 Prispevkov: 22
|
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Odlično
Sm navezou in je napetost tko k si napisou. Hvala za pojasnilo si bom zapomnu.
Lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Gustav Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Jun 2005 17:19 Prispevkov: 768
|
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: |
|
|
Prima ! Upam, da se bos spomnu tudi tisto, kar si prebrau v pravilih foruma, s katerimi si se strinjau ob prijavi, sploh s prvo tocko Misljena so namrec dobesedno. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|