Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
Boštjan Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Mar 2004 22:48 Prispevkov: 100
|
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: Siemens simatic |
|
|
Ker nekaj poskušam s Siemensovim krmilnikom (Simatic) me zanima če kdo ve kakšen je program da krmilnik hkrati postavi dva izhoda na 1.
Po moji teoriji če napišem pogram
S Q1.0 ;set izhod 1.0
S Q1.1 ;set izhod 1.1
mi bo krmilnik prvo postavil izhod 1.0 in šele nato 1.1 jaz bi pa rad da se oba izhoda pojavita hkrati.
Enaka zadeva me zanima za hkraten izklop izhodov.
Ali je tako sučajno prav?
LP Boštjan |
|
Nazaj na vrh |
|
|
gepro Začetnik
Pridružen/-a: Pet Nov 2005 12:04 Prispevkov: 19
|
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 4:42 pm Naslov sporočila: |
|
|
To se zgodi hkrati (v par mikro sekundah).
Princip PLC je, da najprej prebere vhode, preračuna program in na koncu zapiše izhode.
Tako, da, če izhod v eni vrstici vklopiš in ga v naslednji izklopiš, ne boš na izhodu dobil nič, ker obvelja zadnji ukaz v programu. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mkonci Začetnik
Pridružen/-a: Pet Nov 2006 13:52 Prispevkov: 10
|
Objavljeno: Sre Nov 14, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kater simatic pa uporabljaš? Lahko napišeš točno oznako. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Boštjan Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Mar 2004 22:48 Prispevkov: 100
|
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:46 pm Naslov sporočila: že rešil |
|
|
Sem že rešil
Hvala lepa |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|