Kazalo po Svet elektronike forumu Svet elektronike
Revija za prave elektronike
 
AlbumAlbum   Pomoč pogostih vprašanjPomoč pogostih vprašanj   IščiIšči   Seznam članovSeznam članov   Skupine uporabnikovSkupine uporabnikov   Registriraj seRegistriraj se 
 Tvoj profilTvoj profil   Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil   PrijavaPrijava 

Fid stikalo vs. ozemljitev

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Samogradnje
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
sodznede
Novinec


Pridružen/-a: Sre Sep 2006 16:57
Prispevkov: 1

PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2006 1:47 pm    Naslov sporočila: Fid stikalo vs. ozemljitev Odgovori s citatom

Pozdravljeni!

Na sosednjem objektu od hiše imam vezano še eno fid stikalo (zaporedno) ter ustrezne varovalke, saj imam 3 fazni in enofazni tok naprej od fid stikala.

Kako je z ozemljitvijo? Ker mi zaradi zemlje vedno izključi fid stikalo v hiši. Ali je potrebna nova ozemljitev?

Hvala za nasvet.

Lp, Zlatko
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
Profesionalec


Pridružen/-a: Pon Jan 2004 9:40
Prispevkov: 187
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 08, 2006 5:55 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Za začetek zelo dobro poveži zemlji obeh objektov in to zemljo tudi dobro ozemlji. Za drugi objekt vzemi dovod pred prvim fidom, ker ni v redu, če gre čez dva fid-a, saj v primeru izklopa drugega fid-a bo verjetno padel ven še prvi fid. Fid stikala se ne vežejo zaporedno, ker to ni smiselno.
Pa še nekaj važnega: zemlja in ničla sta lahko pred fid-om združeni, za fid-om pa nikakor. Praviloma po ozemljitvenem vodniku steče tok samo v primeru napake, drugače pa nikoli. Tudi če tok po ozemljitvenem vodniku teče zelo malokrat in kratek čas, mora biti ozemljitev najmanj dobra, ali še bolje, zelo dobra. Če ozemljitve nimaš zanesljive, združi zemljo in ničlo pred fid-om, najbolje že v priključni omarici pri glavnih varovalkah, potem pa naprej ločeno.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
vilko
Profesionalec


Pridružen/-a: Pon Jan 2004 11:54
Prispevkov: 807
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 7:05 am    Naslov sporočila: Zemlja in ničla pred fidom združeni Odgovori s citatom

Mislim, da je zelo važno, da sta ozemljitve in ničla združeni na tisti strani fida, od koder prihaja energija. No, zelo važno v primeru strele v bližini.
Meni se je namreč dogajalo, da mi je strela izklapljala FID, in to je bilo zelo boleče, ko sem se enkrat vrnil iz dopusta in je (takrat smo še imeli zamrzovalne skrinje, danes je ne uporabljam več) zamrzovalna skrinja bila topla...

Sicer je med zemljo in ničlo neka kapacitivnost, ki zadostuje, da da udar strele kapacitivno preko te male kapacitivnosti udari dovolj velik tok na ničelni vod, le ta pa izklopi FID.

_________________
Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
Nekateri ljudje imajo vedno vse prav. No, včasih.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Samogradnje Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group