Objavljeno: Sob Avg 05, 2006 6:46 pm Naslov sporočila: Triac krmiljene dc motora |
|
|
Zanima me kako naj za BTA40700 naredim krmilje da bo tudi izklopil ko mu na G zmanka signala.
Vklopi narmalno izklopi samo ko mu G porinem direkno na minus. Na G mi prihaja signal iz tranzistorskega stikala pred tem pa je še en kup senzorov in pogojev. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
tosemjaz Mojster
Pridružen/-a: Čet Okt 2005 14:54 Prispevkov: 20
|
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 10:15 am Naslov sporočila: |
|
|
"pull down" upor na minus!
ko ni NIČ na vhodu potem ga ta uporček potegne na minus! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mehatron Novinec
Pridružen/-a: Čet Avg 2006 14:08 Prispevkov: 8
|
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 11:02 am Naslov sporočila: |
|
|
To ja in deluje vrendar ta vklop in izklop se mora nekje izvršiti min. 5 krat v sekundi kar z uporom ni mogoče, kako bi neridil, da bi delalo kot rele delovni kontakt (+) mirovni (-) ampak mora biti zaradi hitrosti nekaj druga. na G mora v trenutko preklopit iz + direk na - potem bi delovalo! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
borber Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Maj 2005 15:47 Prispevkov: 167
|
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 11:51 am Naslov sporočila: |
|
|
Pripni shemo, da se bo videlo kaj se da narediti. Občutek imam, da s triakom želiš narediti PWM ob enosmernem napajanju. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
VolkD Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Maj 2006 22:34 Prispevkov: 142 Kraj: Divača
|
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 4:45 pm Naslov sporočila: |
|
|
borber je napisal/a: | Občutek imam, da s triakom želiš narediti PWM ob enosmernem napajanju. |
Kar se seveda ne da ! _________________ Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
borber Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Maj 2005 15:47 Prispevkov: 167
|
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 5:12 pm Naslov sporočila: |
|
|
Da se. Nima pa nobenega smisla. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
reber Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 9:40 Prispevkov: 187 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 8:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za take zadeve se uporablja tranzistorje. Tudi triak je nesmiselno uporabljat pri enosmerni napetosti, saj je dovolj že tiristor. Tiristor se da izklopit tako, da prekineš tok skozenj, to pa tako, da prekineš tok nekje drugje, ali pa ga spelješ mimo tiristorja, na primer z dodatnim tiristorjem, dodatni tiristor pa mora biti vezan v serijo s kondenzatorjem, če ne se bo pa ta vklopil in držal. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mehatron Novinec
Pridružen/-a: Čet Avg 2006 14:08 Prispevkov: 8
|
Objavljeno: Pon Avg 07, 2006 9:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala reber vendar mi lahko pomagaš,
Kako rešiti s tranzistorji,
- ne pozabite da tok na navitju je cca 10A če bi narmalno deloval medtem, da se to preklopi več kot 5 krat v sekundi to pomeni da moramo upoštevati zagone cca16A. (doseči bi moral nekje do 15x/s)
do sedaj je bilo narejeno z releji ker pa prihaja do velikih zakasnitev ter iskrenja pri preklopih je nujno spremeniti.
Zadeve mogoče na razumete za kaj to uporabljam vendar je navitje del motorja z samogradnje "invacija"
Mogoče kdo pozna sistem stikala Z MOS FET TRANZISTORJEM P-kanal mislim da bi bil najbolj primeren, ki bi nadomestil triac.
Rabil bi nujno za poskus da izločim izgube med preklopi (da ne bo iskrenja in da bo res v pravem času preklop) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mehatron Novinec
Pridružen/-a: Čet Avg 2006 14:08 Prispevkov: 8
|
Objavljeno: Čet Avg 10, 2006 9:45 am Naslov sporočila: |
|
|
Če KDO IMA ISTI PROBLEM NAJ UPORABI:
MOS FET IRF 530 zadeva deluje !
lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|