Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
Vlado Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 16:11 Prispevkov: 556 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 5:37 pm Naslov sporočila: komunikacija 485 težave |
|
|
LP!
Prvič delam z komunikacijo po 485 in imam težave.Imam tri naprave povezane po 485.Razdalja je majhna 15 - 20m,hitrost komunikacije pa 9600bps.
Ena naprava bere podatke z drugih dveh,in mi se pogosto dogaja da sprejet podatek ni pravilen.
Na vseh treh naparavah sem imel upore 120 ohm na liniji 485.Po nasvetu sem upore zel vstran in sedaj dela boljše vendar se še vedno dogaja da podatek ni pravilno sprejet (tudi po 20 krat zaporedoma).
Naprava se nahaja v industrijskem okolju z veliko motenj,vse se napaja iz enega usmernika (svič).
Ali ima gdo izkušnje z komunikacijo po485?
Vlado |
|
Nazaj na vrh |
|
|
red_mamba Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:44 Prispevkov: 181 Kraj: Mozirje
|
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 9:45 pm Naslov sporočila: |
|
|
a tudi če samo ena pošilja in ena sprejema je problem?
kakšno imaš pa linijo, če imaš toliko motenj vzami eno parico in UTP ali še bolje FTP kabla ki ima oklop. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Štrom: http://www.red-mamba.com & http://www.red-mamba.biz
Prosti čas: http://www.maddogs-clan.org |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bray Profesionalec
Pridružen/-a: Čet Jun 2004 15:42 Prispevkov: 63
|
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 10:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
Upore daj samo na konca linije....torej samo dva upora.
Ali imas to nacin master/slave? Torej ena naprava posilja in druge poslusajo....ali samo poslusajo ali tudi kaj oddajajo? Kaksne imas zakasnitve pred preklopom na posiljanje?
lp _________________ "I didn't know it was impossible when I did it."
http://bray.velenje.cx/avr/terminal |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Vlado Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 16:11 Prispevkov: 556 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Okt 06, 2004 6:50 am Naslov sporočila: komunikacija |
|
|
LP!
Ja ce je na liniji samo ena naprava komunikacija je v redu .
Kabel sem uporabil ze obstoječ ki je bil potegnjen (alarmni kabel 6x0.22 z oklepom).
Vse naprave in pošiljajo in sprejemajo.Zakasnitev pred oddajo je 1mS.
Vlado |
|
Nazaj na vrh |
|
|
RokR Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 9:45 Prispevkov: 127 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Sre Okt 06, 2004 8:46 am Naslov sporočila: |
|
|
2 upora na koncih linije in prepreci collision in bi moralo delati. _________________ Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
http://www.rodic.si |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Vlado Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 16:11 Prispevkov: 556 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Okt 06, 2004 11:51 am Naslov sporočila: komunikacija |
|
|
LP!
Ja dokler sem na koncih imel zaključne upore je napaka bila zelo zelo pogosta,zdaj sicer deluje še vedno pa občasno pride do napačnega prenosa z ene od naprav in to večkrat zaporedoma. . . .
Prav zaradi tega sumim da je napaka v hardveru ker mi je doma vse lepo delalo zadaj pa ne.Zaradi majhne razdalje vse naprave napajam iz enega usmernika.
Vlado |
|
Nazaj na vrh |
|
|
red_mamba Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:44 Prispevkov: 181 Kraj: Mozirje
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Igor K. Mojster
Pridružen/-a: Pon Jul 2004 9:13 Prispevkov: 38 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Sre Nov 10, 2004 12:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Z ozirom na to, da uporabljaš nizke hitrosi prenosa (9600) uporabi počasnejše driverje (slew-rate limited) npr MAX487,488(do2,5 Mbps) ali MAX3082(115kbps), ki delujejo tudi brez uporov in povzročajo manj odbojnih signalov na sami liniji. Za brezhibno delovanje pa je najpomemnješi dober komunikacijski program (če imaš veliko naprav). _________________ Igor |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Vlado Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 16:11 Prispevkov: 556 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Nov 10, 2004 7:45 pm Naslov sporočila: komunikacija |
|
|
LP!
Najprej hvala vsem za odgovore in pomoč.Zadeva zdaj deluje tako kot je treba.Ni prihajalo do kolizije in program je bil OK.Z HW uartom ni bilo težav ker pa uporabljam SW uart so motnje delale težave, rešil pa sem jih tako da sem A prek upora povezal na + in B prek upora na - in težav ni več.
Vlado |
|