Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
iskra Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:29 Prispevkov: 254 Kraj: Sežana
|
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:06 am Naslov sporočila: Meritev porabe stroja (KW) |
|
|
V proizvodnji imamo precej strojev , ki so precejšni porabniki elektrike . Zanima me ali ima kdo izkušnjo z meritvijo porabe na tri faznih sistemih. Rad bi to napravil z Atmelčkom - Baskomom v samogradnji...
Prva ideja je z Hal senzorjem UGN3503.. ATmega8 (ali kaj podobnega) .Porabniki so v desetinah KW .
Se je že kdo kaj ukvarjal s čim podobnim... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Jure Urednik
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 12:51 Prispevkov: 2132 Kraj: Ljubljana
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
iskra Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:29 Prispevkov: 254 Kraj: Sežana
|
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:42 am Naslov sporočila: |
|
|
Si pogledal ceno? Pa vsaj tri rabiš . Je pa vseeno bolje da se tiste € podelimo . |
|
Nazaj na vrh |
|
|
edo Začetnik
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 1:15 Prispevkov: 13 Kraj: Komen
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
iskra Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:29 Prispevkov: 254 Kraj: Sežana
|
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 12:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ok recimo da je to rešeno. Sedaj še izpis rezultatov .... meritev porabe v nekem obdobju. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 19:06 Prispevkov: 234
|
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 11:41 am Naslov sporočila: |
|
|
Se izplača zafrkavat s samogradnjo.?
Mi v podjetju za meritev energije po stroškovih mestih uporabljamo običajne števce energije. Najzaneslivejša pa tudi najcenejša varianta. Pri nas gre sicer poraba v Mw. (Konična moč regulator je nastavljen na 10MW.) |
|
Nazaj na vrh |
|
|
edo Začetnik
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 1:15 Prispevkov: 13 Kraj: Komen
|
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 12:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
Silvo je napisal/a: | Se izplača zafrkavat s samogradnjo.?
Mi v podjetju za meritev energije po stroškovih mestih uporabljamo običajne števce energije. Najzaneslivejša pa tudi najcenejša varianta. Pri nas gre sicer poraba v Mw. (Konična moč regulator je nastavljen na 10MW.) |
Mislim, da je to res najboljše varianta. Mogoče dobiš tudi kakšen rabljem mehanski trifazni števec. Sedaj jih Eletro menjuje z elektronskimi! _________________ LP Edo. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
iskra Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:29 Prispevkov: 254 Kraj: Sežana
|
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 12:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Naš največji porabnik je 60KW-ten.. samo teh porabnikov je precej. Problem je pa sledeči: Ob nastopu krize nam je proizvodnja precej padla .. temu pa ni primerno sledil padec porabe el. energije. Pa tudi kalkulacija cene izdelka je težko napraviti brez potrebnih podatkov.
Zaradi tega bi bilo smotrno napraviti sledenje porabe po oddelkih in strojih.
Silvo to metodo ki jo predlagaš smo uporabili pri določanju porabe varilnih aparatov. In smo ugotovili da 600 A varilni stroj ki vari s tokovi okrog 350 A porabi manj , kot pa 500W žarnica ki osvetljuje njegovo delovno mesto.
Zato bi , "metodo" nadgradil z stalno kontrolo strojev... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
javr Začetnik
Pridružen/-a: Ned Okt 2008 13:38 Prispevkov: 18 Kraj: Slo
|
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 8:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: | Ob nastopu krize nam je proizvodnja precej padla .. temu pa ni primerno sledil padec porabe el. energije | v naši firmi je Elektru uspelo zafušati priklop glavnega števca tako, da se je po izklopu vseh večjih bremen kapacitivni tok direktno priklopljenih kondenzatorjev za kompenzacijo štel kot delovni tok, ali na kratko: konico je prebilo po 22:00 uri, ko je delovala samo še razsvetljava ter tu in tam kakšen ventilator.
Od Elektra zahtevaj podatke o 15-minutni porabi; dobiš jih v Excelovi datoteki s stolpci:
- datum
- ura
- delovna VT
- delovna MT
- jalova VT
- jalova MT
- moč
- energija.
Pozoren bodi na podatke ponoči oz. ob urah, ko je vklopljenih najmanj porabnikov.
Citiram: | Rad bi to napravil z Atmelčkom - Baskomom v samogradnji | nabavi najcenejše števce, ki imajo impulzni izhod, npr. 1000 imp./kWh;
- te izhode potem priklopiš na neko vezje (mogoče pokeys/poscope ?), ki zna prikazati vhodne imulze v kW in kWh ter pripisati še datum in uro, zapisovati vse skupaj v datoteko in pošiljati podatke na internet. _________________ ___ |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|